油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
12
返回列表 发新帖
楼主: master

消防水罐安全间距

[复制链接]
发表于 2011-12-16 13:50:28 | 显示全部楼层
Aaron 发表于 2011-8-3 16:35
可以参考规格“中华人民共和国公共安全行业标准 GA39.4-92 水罐消防车通用技术条件”,这里面有关于消防水罐 ...

:victory:good answer
发表于 2012-11-24 00:46:02 | 显示全部楼层
油库消防蓄水,有的是用消防水池,有的是用消防水罐。不论用哪种,当其容量大于1000立方米时,就需要设置成两个,以便一个检修时,另一个能保存必要的应急用水。但两罐必须要通过阀门(常开)联通。为了防止两罐沉降不均匀拉裂罐体,连接时还应加装金属软管。消防水罐与消防泵站一起,一般设置在辅助生产区(一般用电区,不是爆炸危险区),所以并没有安全距离要求,只有建罐安装距离、维修和操作距离要求,一般也就在3-5米间。也没有要建防火堤一说。
12
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-12-23 09:46 , Processed in 0.025795 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表