求助储罐四值联锁报警与液位计配置的关系

[复制链接]
发表于 2017-9-7 12:51:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
18金币
   请问,如何理解图片中划红线5.4.5的这段话?(摘自SHT 3007-2014 石油化工储运系统罐区设计规范)
   为了满足该条款,储罐的液位计该如何设置/配置?

   1.采用三个液位计,高高液位*1,低低液位*1,连续液位(含高、低液位)*1;
   2.采用两个液位计,高高液位*1,低低液位、连续液位(含高、低液位)*1;
   3.采用两个液位计,低低液位*1,高高液位、连续液位(含高、低液位)*1;

   规范中该条款将液位计分开设置的初衷和目的是什么?怎样考虑的?
   先谢谢各位了!

2017-09-07_120629.jpg
发表于 2017-9-29 20:42:32 | 显示全部楼层
大学知识   早忘了 额
发表于 2017-9-30 21:09:17 | 显示全部楼层
这个一般会在系统里面设定雷达液位高低位报警提示,但罐前阀门不动作,当继续变化值高高或者低低进出罐阀门会动作关闭
 楼主| 发表于 2017-10-1 07:59:34 | 显示全部楼层
helloshigy 发表于 2017-9-29 20:42
大学知识   早忘了 额


不是吧,这个不是大学的知识,是对标准、规范的理解、把握,完全是实际工作经验、方法的积累啊。
 楼主| 发表于 2017-10-1 08:02:45 | 显示全部楼层
bloodyromance 发表于 2017-9-30 21:09
这个一般会在系统里面设定雷达液位高低位报警提示,但罐前阀门不动作,当继续变化值高高或者低低进出罐阀门 ...

谢谢你的回复!
实际生产确实是这样操作的,但是就是不知道液位计的设置、配置方法是怎么样的?毕竟上面3个方法都可以达到操作要求,只是不知道规范上允许不允许。
发表于 2017-11-15 12:27:20 | 显示全部楼层
三取二设计
 楼主| 发表于 2017-11-16 07:45:07 | 显示全部楼层

谢谢您的回复!
发表于 2017-11-18 03:52:10 | 显示全部楼层
生产过程需要两套独立的安全系统。上下液位开关是安全报警,是在连续液位异常时,保证安全。
工业设计只考量一套备份,卫星,航天估计需要双备份。

点评

原创!: 5.0 很给力!: 5.0
赞一个!: 5.0
原创!: 5 很给力!: 5 赞一个!: 5
厉害!  发表于 2017-11-18 10:56
 楼主| 发表于 2017-11-18 10:56:08 | 显示全部楼层
huge1000 发表于 2017-11-18 03:52
生产过程需要两套独立的安全系统。上下液位开关是安全报警,是在连续液位异常时,保证安全。
工业设计只考 ...

非常感谢您的回复!
您果然见多识广,居然还知道卫星和航天的事情。
发表于 2017-11-18 13:45:15 | 显示全部楼层
chemengineering 发表于 2017-11-18 10:56
非常感谢您的回复!
您果然见多识广,居然还知道卫星和航天的事情。

谬赞了,现在工业生产,安全是头等大事。现在工厂设计,先做的就是Cause-Effect分析。一旦出事什么都完了。凡事都要有后备(backup)系统。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
chemengineering + 5 很给力!

查看全部评分