下面介绍 PDMS管道放坡(slope)的两种方法: 从某点出开始放坡;从固定点到固定点的放坡。
点击“Modify– Pipe slope”进行放坡。模型三维视图中会有放坡示意:
放坡示意
举个复杂的例子:主管head位置不变,放坡;支管head位置不变,放坡到主管。
主管放坡方法(从某点处开始放坡):如下图所示,点击主管的Leg(第一个红框所示),在第二个红框那里勾选“Slope leg”,输入“200”,选择“down”;点击“First anchor”后选择“Leg start”(如第三个红框所示,目的是保持主管head位置不动),点击“Second anchor”后选择“None”。 注:anchor的作用是在放坡过程中保持此处的位置不动。
主管放坡方法(从某点出开始放坡)
支管放坡方法(从固定点到固定点的放坡):主管放坡后,支管尾部(支管和主管连接处的位置)就应该更新下了,这时候需要disconnect尾部连接,重新connect尾部。然后再对支管放坡,如下图所示,点击支管的Leg(第一个红框所示),在第二个红框那里勾选“Slope leg”;点击“First anchor”后选择“Leg start”(如第三个红框所示,目的是保持支管head位置不动),点击“Second anchor”后选择“Leg end”(目的是保持支管tail位置不动),放坡角度会根据两个anchor自动计算。
支管放坡方法(从固定点到固定点的放坡)
注意:点击“apply”后“branch legs”里的所有leg都会执行放坡操作;如果不想对某个leg放坡,请取消勾选“Branchleg”即可。
Branch leg
放坡后,如果管子还是虚线,就添加Bend,然后点击下图红框的按钮:
|