油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 4423|回复: 0

挠性电热板的施工要求 准备工作

[复制链接]
发表于 2016-10-2 16:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

电热板

电热板
第六章  挠性电热板的施工
第一节  挠性电热板施工的一般要求
第6.1.1条 挠性电热板的施工除应遵照本规定外,还应遵照电热板生产厂的有关要求。
第6.1.2条 挠性电热板的施工应符合我国GBJ232-82《电气装置安装工程施工及验收规范》中的有关规定。

第二节  挠性电热板施工前的准备

第6.2.1条 500伏兆欧表测量其绝缘电阻值为:在于燥气候下为100MΩ,在湿气候下为50MΩ
第6.2.2条 检查有无外观损伤,并确认所配备的电气元件、辅助材料的数量及规格齐全完好。

第三节  挠性电热板的施工

第6.3.1条 确认设备试压、试漏已经合格。
第6.3.2条 需贴敷电热板部位的表面可用汽油、甲苯、丙酮或乙醇去除表面污物和化学膜。如果贴敷面上有锈蚀和污物堆积,则可用金属刷或喷砂法清理表面。经处理后的表面必须裸露、清洁、干燥。
第6.3.3条 按照挠性电热板生产厂配备的粘合剂及操作要求贴敷电热板。
第6.3.4条 按第4.2.2条安装温包。
第6.3.5条 投电试运行,检查电热板发热情况及电气回路的电气参数是否正常。
第6.3.6条 按设计要求覆盖保温层,注意不能损伤电热板及附件。保温结束后,对外漏部分进行防水密封处理。