油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 5308|回复: 0

电伴热设计导则-电伴热型式简介:电热带

[复制链接]
发表于 2016-9-17 20:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目    录
第一章  总则                                            
第二章  电伴热型式简介                                 
  第一节  电热带                                       
  第二节  挠性电热板                                    
第三章  电伴热设计和选型                                
  第一节  电伴热的应用范围                              
  第二节  电伴热的选用原则                              
  第三节  热损失计算                                    
  第四节  电伴热产品选型及长度确定                     
第四章  电伴热的安装                                    
  第一节  电伴热带的安装                                
  第二节  挠性电热板的安装                              
第五章  电热带的施工                                    
  第一节  电热带施工的一般要求                          
  第二节  电热带施工前的准备                           
  第三节  电热带的施工                                 
  第四节  保温工程                                      
  第五节  施工注意事项                                 
第六章  挠性电热板的施工                                
  第一节  挠性电热板施工的一般要求                     
  第二节  挠性电热板施工前的准备                        
  第三节  挠性电热板的施工                              
第七章  设计文件                                       



第一章  总  则

第1.0.1条 本导则适用于石油化工装置中对伴热有特殊要求的场合。
第1.0.2条 电伴热仅适用于二区防爆场所和非防爆区域。
第1.0.3条 本导则与国标、部标有矛盾时,按国标、部标的规定执行。

第二章  电伴热型式简介
第一节  电热带

第2.1.1条 串联式电热带
    串联式电热带如一般的两条发热的电阻丝一样,在每条电阻线上包有两层聚四氟乙烯树脂(铁弗龙树脂TEFLON-RESIN)绝缘材料,也可在其外围加不锈钢补强网。此种电热带绝缘性佳,且富有耐药品性及耐腐蚀性,本身重量轻,易于施工,可用于二区防爆危险场所。
    但此种电热带是依其长度的长短而改变其输电功率的。现场施工配管的实际长度往往与配管设计长度不同,因此在电热带敷设前,必须确实地对此电热带的输电功率与现场配管的实际长度认真核实。这是选择此种电热带不便之处。
    串联式电热带见图2.1.1

串联式电热带

串联式电热带

图2.1.1  串联式电热带构造图

第2.1.2条 并联式电热带
    并联式电热带又称恒功率型电热带。此种电热带可避免串联式电热带在选用设计上的不便之处。并联式电热带又分为单相供电和三相供电方式。
    单相并联式电热带是在两条平行的电源导线上,包覆一层电气绝缘性能佳且具有耐热性及柔软性的树脂,在其周围缠绕可发热的镍铬丝,再在其上加一层绝缘材料而成。电热丝与电源导线构成许多并联相等的单元发热节,从而形成一个连续的发热体。当接通电源后,电热带单位长度上功率相等,电热带长度愈长,输出电功率愈大。所以它消除了串联式电热带需预制长度的缺点,又能任意切割。
单相并联式电热带构造见图2.1.2-1。

单相并联式电热带构造图

单相并联式电热带构造图

图2.1.2-1  单相并联式电热带构造图

    三相并联式电热带是在单相并联电热带基础上的发展。它是采用A.B.C三根铜线作电源导线,外包电绝缘层,发热电阻丝均匀缠绕于三根电源导线绝缘层外。每隔一定间距将电阻丝与电源导线连接,形成发热电阻回路。发热电阻连接在整个电热带的长度上,分别依次为AB发热电阻,BC发热电阻,CA发热电阻,反复循环,形成一个连续的发热体。此种结构保持了电热带能任意切割,而每米发热量恒定。
    三相并联式电热带构造见图2.1.2-2。


1.2.3:A相B相C相电源线  4:电源线绝缘层  5:发热电阻丝  6.7.8:电源线和电阻丝连接头
    9:外护套绝缘层  10:铜丝编织外护套

BC发热电阻   AB发热电阻  CA发热电阻
铜丝编制层接地

三相并联式电热带构造图

三相并联式电热带构造图

图2.1.2-2  三相并联式电热带构造图

第2.1.3条 温度自控式电热带
    温度自控式电热带又称自限式电热带,此种电热带系随温度的上升,电流量递减,输电动率也随之减小而能自身控制温度的电热带。
    这种电热带的构造是在两条平行的电源导线间包复一发热体,该发热体是随温度变化而电阻值显著变化的一种柔性的特殊半导体材料。当被伴热物料温度升高时,发热体电阻值上升,电流下降,放热量减小,输电功率下降。当被伴热物料温度降低时,发热体电阻值下降,电流上升,放热量增加,输电动率增加。借此原理,可稳定地控制物料的输送温度。由于电热带上的每一点都具有上述温度控制功能,所以不会有整体或局部过热的危险性。
    温度自控式电热带构造见图2.1.3-1

自控式电热带

自控式电热带

图2.1.3-1  温度自控式电热带结构图
图2.1.3-2  自控式电热带温度——输电功率图

第2.1.4条 上述串联式、并联式及温度自控式电热带皆适用于二区防爆场所,且可与温控器配套使用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-12-24 02:41 , Processed in 0.025938 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表