油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 7536|回复: 2

[经验交流] Cadworx尺寸显示不正常的解决方法

[复制链接]
发表于 2015-5-28 11:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
先上图:

Cadworx尺寸显示不正常

Cadworx尺寸显示不正常

Cadworx尺寸显示不正常

Cadworx尺寸显示不正常

nozzle管嘴尺寸选择了20"寸,但是用"di"命令量了下,实际上是20mm。选的是寸,实际画出的确实毫米。

这个问题的原因是:软件打开初始界面会让你选择单位,你把画图单位选错了,你选择了这个:

Cadworx尺寸显示不正常

Cadworx尺寸显示不正常


实际上你应该选择这个:

Cadworx尺寸显示不正常

Cadworx尺寸显示不正常



但是,你可能问:我已经把图画好了,怎么把尺寸改成正确的呢?请看下面:
点击下图红框的setup按钮:
5.gif

然后点击“edit config files”,选择“metric/inch”,"save","ok"。

然后把涉及到单位是寸的地方重新点击一遍,例如:
点击nozzle的diameter,重新选择20",确定后,你会发现nozzle变大了,实际画出的就是以寸为单位的nozzle了。
6.gif

发表于 2017-4-13 08:56:52 | 显示全部楼层
阿诗丹顿撒打算
发表于 2017-8-1 21:27:09 | 显示全部楼层
又学习了一个知识点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-24 08:21 , Processed in 0.034673 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表