油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 9162|回复: 3

[国家标准] 管道间距的确定——中国石化集团兰州设计院标准 配管工程规范

[复制链接]
发表于 2015-2-1 09:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一章 总 则
第1.0.1条 本规定适用于石油化工生产及其附属装置中并排布置的金属管道间距的确定。
第二章 管道间距的确定
第2.0.1条 无法兰不保温管道外表面间净距不小于50mm,无法兰的保温、保冷管道的隔热层外表面间距不小于80mm,无法兰不保温管道间距按表1-1选用。
第2.0.2条 有法兰管道的法兰外缘与无法兰不保温管道的外表面间净距不小于50mm,其管道间距按表1-2选用。
第2.0.3条 有法兰管道的法兰外缘与管道隔热层外表面及法兰隔热层外表面与不保温管道外表面的间距不小于50mm,其管道间距按表1-3选用。
第2.0.4条 法兰相错的保温管道,法兰隔热层外表面距管道隔热层外表面间距不小于50mm,其管道间距按表1-4选用。
第2.0.5条 法兰相错的管道按大管道上有法兰,小管道上无法兰考虑。
第2.0.6条 不同等级法兰相错的管道,按低等级大管径有法兰和高等级小管径有法兰两种情况分别考虑,取其管间距的较大值。
第2.0.7条 管道外表面距管架横梁端部不小于110mm。管道法兰外缘距管架支柱表面及墙面不小于100mm。其相应管中心距按表1-5选用。
第2.0.8条 并排管道上安装带手轮的阀门时,管道间距除考虑法兰大小及其净距外,还应考虑手轮外缘净距应保持80-100mm,并取两者中较大值。
第2.0.9条 管沟内管道间距,按以上规定净距再增加50mm
1-5      管道与梁端及管道法兰外缘与墙或柱表面间距       单位:mm
  
DN
  
A
B
C (按法兰等级PN.2.0计算)
20
120
120
150
25
120
120
150
40
130
130
170
50
130
130
180
65
140
140
190
80
150
150
200
100
160
160
220
125
170
170
230
150
190
190
240
200
210
210
280
250
240
240
310
300
270
270
350
350
280
280
370
400
310
310
400
450
330
330
420
500
350
350
450
1.png

2.png

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
米想戈壁 + 2 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2015-2-1 10:00:24 | 显示全部楼层
1.png 2.png 3.png
发表于 2015-2-6 08:32:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,很不错的资料
发表于 2022-5-6 11:51:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-19 08:43 , Processed in 0.038802 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表