油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
楼主: nq5245

[国家标准] 人气这么低落,我来发几个最新标准

[复制链接]
发表于 2015-9-6 07:54:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2015-10-10 20:52:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,不过我对标准中的一个计算示意图有疑惑。
计算防火堤高度应用如下公式:
V=A ×H -(V1 +V2 +V3 +V4 )
式中:
V——防火堤有效容积,需加上消防总需水量(m^3);
A——由防火堤中心线围成的水平投影面积;
H——设计液面高度(m);
V1 ——防火堤内设计液面高度内的一个最大油罐的基础体积;
V2——防火堤内除一个最大油罐以外的其他油罐在防火堤设计液面高度内的液
体积和油罐基础体积之和;
V3 ——防火堤中心线以内设计液面高度内的防火堤体积和内培土体积之和;
V4——防火堤内设计液面高度内的隔堤、配管、设备及其他构筑物体积和。

标准所给:

标准所给:

个人认为:

个人认为:
发表于 2015-11-26 19:09:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享这么多标准
发表于 2015-12-10 09:58:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享!!!
发表于 2016-8-14 13:31:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主,嘻嘻嘻
发表于 2016-8-15 16:53:07 | 显示全部楼层
好人呀好人,谢谢分享
发表于 2018-1-31 01:03:15 | 显示全部楼层

楼主大公无私
发表于 2019-5-23 12:30:37 | 显示全部楼层
无私奉献,为国为民
发表于 2020-3-11 15:54:43 | 显示全部楼层
好人一身平安
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-19 08:42 , Processed in 0.032562 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表