[专业知识] 船闸闸首施工期温度场和温度应力计算公式

[复制链接]
发表于 2013-4-11 09:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要对船闸闸首施工期非稳定温度场和应力场进行仿鼻分析,对空间域用有限单元法离散 在时间域用有限差分
法计算。在分析与计算中,考虑了混凝土徐变对温度应力的影响,计算结果表明,闸首墙体上邵浇筑块层面中部及侧面
会产生水平拉应力和竖向拉应力,闸首孔口廊道施工期侧面会产生较是的竖向拉应力,使用期廊道底板会产生较是的水
平拉应力。
关键词船闸闸首孔口廊道温度场温度应力仿真分析有限单元法
大体积混凝土温控同题是工程中引起广泛关注的问题。
扶已有文献资料看,船闸闸首的温度应力和温度控制方面的研
究做得较少:在船闸施工期及使用期均发现有裂缝出现,孔口
廊遭附近尤为突出。这些裂缝一方面会降低结构的耐久牲,另
一方面会影响结构的正常使用:因此,如何合理设计施工过
程 模拟闸首混凝土成层浇筑中温度场和应力场的仿真计算就
成为一个重要的研究课题。
1 计算模型
1.1 温度场的确定
大体积混凝土施工通常分批进行浇筑,设各批浇筑混凝土
体积为R(i=I,2 … ,jv),在每批浇筑混凝土体积R。中,必须
满足热传导方程

式中:n为导温系数; 为第i批浇筑混凝土的绝热温升。
同时,温度场 , ,t)还必须满足初始条件和边界条件:

式中:^为导热系数;卢为表面放热系数; 为外界气温 为边
界面法线方向。
应用变分原理,求解微分方程(i)转化为广泛函极值问题。
经有限元离散后,热传导问题的有限元控制方程可写为
[cj rl+_刖Tl= ;0l (6)
式中: c]为热容量矩阵;:刖为热传导矩阵; }为结点外部
热向量;{ }为结点温度向量;{/-}为结点温度向量随时间的变
化率。
在时间域采用有限差分法计算。取时间长为△},并假定篑
在△l内随时间为线性变化,应用差分格式得

上式即为求解非稳定温度场的有限元一差分支配方程 可以根
据 ~At时刻的温度场的温度求解 时刻的温度场:
1.2 徐变应力场的计算
计算任一时段的位移增量控制方程为

式中:[^ 为 时刻的劲度矩阵; 凸 r为 内的位移增量;
{ },{△肌}, 却 1分别为 l 内的外荷载增量, 引起的
等效变温荷载增量和徐变引起的等效结点荷载增量。
由弹性徐变理论的基本假定可得增量形式的物理方程

船闸闹首施工期温度场和温度应力计算分析 杜成斌凌永宁 41
式中:{盘 .: E :.、盘 1分别为 I 时刻内外荷载增量,变温
荷载和徐变引起的应变增量 、 1由不稳定温度场计算结果
求得,d ;I一般由试验确定。
. 时刻的应力为各时刻应力的总和,即
j O"iI=Σ : (11)
E= I
计算ts时刻弹性矩阵[『J .的弹模E( )采用下式:
F( ): Eo(1一e ) (121
徐变度
c(t,r):Ai(J+ )(1一e --r ) 03)
式中:n,6.^。.A ,也和 由试验确定
任一时段△ 内的徐变应变增量矗 可由下列递推公式计
算 :
止; !(1一e 一) (i=1.2,一r·) (141
其中

图T 有限元网格图
表1 月平均气温和水温 cc
温度计算过程中,混凝土表面的热交换系数口是一个复杂
的量.它取决于风速、混凝土表面的粗糙程度和混凝土表面有
无保温材料等因素.参照某些水利工程.本文口取22 4 I,J/(m·h
· ℃)(有模板)和67 0 kl!(tll,h,℃)(无模板)。
2 工程实例 3 计算结果与分析
结台工程实例,在微型计算机上进行了某一船闸下闸首的
温度徐变应力分析工作,即模拟下闸首成层浇筑实际施工过
程,并考虑到外界气温变化和浇筑层之间混凝土标号和龄期不
同对温度场和应力场的影响,从而给出结构某些部位的温度和
应力变化时程曲线和混凝土浇筑结束后三年内若干时刻的温
度场和应力场=
根据对称性取下闸首的一半进行仿真计算。图1为其有
限元网格图。该船闸高31 4 Ill(包括底板),墙体厚13Ⅲ,底板
厚7m,宽27m(一半)。施工期从1月1日至2月15日结束,底
板分2层,墙体分6层,同歇期为5 d,浇筑后3 d拆模:底板及
墙体单元高度和宽度基本为O 5 m,地基单元逐渐放大,单元总
数为4 852,结点数为2 562。
施工期从混凝土浇筑起按1 d一个时段,即kt=1 d,施工
期结束后仍用1 d一个时段计算到第3年2月底。假定地基下
20m处地温为恒温(21.5℃)。浇筑温度为12℃,混凝土的最
高绝热温升为23.84℃。表l给出了每年1月至12月的平均
气温和水温值。
3.1 温度场
图2为下闸首高程35 7 m处由外表面至内表面不同点的
温度变化时程曲线,相对于水工大坝,闸首墙体部分不是太
厚,而且周边散热面太,故在较短的时间内,温度沿墙体高
度的分布便基本趋于均匀。在最初的水化热温升过程中,混
凝土内部点的温度要比表面上的 高一些,而外界气温是逐
渐由表面向内深^。图中表面点温度呈台阶形变化是由于外
界气温按月平均值变化的: 计算中还发现随着高程上升,各
层温度有所上升,但变化幅度不大。这主要是因为外界气温
上升的缘故。
图3分别为闸首混凝土浇筑结束时(第45 d)和第3年2月
底(第1 140 d)温度场等值线图。计算表明,各层达到平均最高
温度的时间基本为浇筑期,即在浇筑块浇筑后第4 d左右:说
明对于船闸墙身这样中等厚度的混凝土结构来讲,混凝土水化
热影响还是相当大的。由于水化热完全消散需要一个慢长的
时间(数年)。因此大多数层最低平均温度均高于浇筑时初始
温度。墙体中间部位温度最高值达34'E左右。因此必须采取


图2 高程35 7m处温度过程线
Ia)浇筑结束讨(第 j天J Ib 第一年2月底【第l14O )
图3 温度等值线(℃
适当的温控措施. 防止混凝土内部温度过高:
计算表明,廊道附近最高温度发生在廊道侧
边,数值为26 (第8 d),初期廊道顶部温度分布
明显表现出 均匀性:到第13 d时.项部温度分
布较为均匀,最高温度也有所下降:到第二年.
温度基本趋于稳定
3.2 应力场
计算结果表明.各层单元在开始几天,由于
表面温度升高.基本处于受压状态,随着温度降
低.逐渐出现受拉:闸墙上部的水平方向的拉应
力 均发生在浇筑层表面中心位置,而竖直
方向 ~ 出现在外表面,前者数值较小.而且当后继浇筑块浇上之后
基本叉变为受压 后者数值基本上为0.6 MPaf见图4】 使用期在闸
首和侧边基岩约束附近出现最大值(2 3 MPa)(第3年2月底J.有叮
能产生开裂,另外闸底板中部在第2年冬季有较大拉啦力,数值为
1.2}IPa左右。
图5(a) (b)为廊道周围 分布曲线,施工期廊道两侧 .为受
拉第9 d时最大值为1 5 MPa.对于早期混凝土抗拉强度较低.口 能
产生水平裂缝.使用期(第l 086 d)两侧变成受压.且数值较为稳定
图5(c1为廊道周转 分布图,施工期这些部位为受蚯.而在使
用期,下恻底板产生1 0 MPa左右的拉应力。这些变化规律与温度
变化过程是一致的。
4 结语
本文应用有限单元法对船闸下闸首的浇筑过程进行仿真计算结
果表明:
:荨 : 盟
寸mJ(dj
a)小 应山
图4 高程43 7 m处施工期应力过程线
时 U(d)
) 向应^
图5 廊道周围应力分布图( )(周边1 m范围
(I)船闸施工期墙体中问部位最高温升可达
34℃左右,墙体上部浇筑块层面中部及侧面会产
生拉应力 和 ,拉应力数值较小,但若施工期
突遇寒期等蔼降作用,还是可能会产生表面裂
缝 墙体下部在第2年和第4年冬季出现 .戊
注意墙体与基岩边界的处理 这些部位由于基岩
弹模高.基础拉应力大.有可能出现贯穿裂缝
(21廊道施工期侧面会产生较大的竖向拉应
力 .此时,混凝土抗拉强度较小(因弹模小).会
产生水平裂缝.使用期在廊道底板产生较大的水平
应力 .有可能产生竖向裂缝 在廊道周围施T
时.一方面要采取有关措施.降低温度应力:另一方
面.要采取相关的构造措施.防止出现较大的裂缝:
参考文献
1 朱伯芳,王同生,丁宝瑾等.水工混凝土结构的温度应
力与温度控制.北京:水利电力出版社.1976

船闸闸首施工期温度场和温度应力计算公式.pdf