1、适用范围 1.1 本设计规定适用于管式加热炉的管道设计。 1.2 管道设计的总原则按“管道布置设计总则”执行。 2、加热炉的种类 2.1 加热炉的炉型(见图2-1) 加热炉的炉型大体分下面三种型式。 (1) 直立圆筒型 (2) 箱式水平管型 (3) 箱式立管型 三种炉型的详细资料及特征见附录一。
2.2 燃烧器(喷嘴)的型式及位置 (1) 燃烧器(喷嘴)大体分下面三种型式,并详细情况见附录二。 a 燃气喷嘴 b 燃油喷嘴 c 油、气混烧喷嘴 (2) 燃烧器一般设置在炉底及侧壁(底烧喷嘴或侧烧喷嘴)。喷嘴数量及安装位置取决于加热炉的热负荷及炉体构造。(图2-2、2-3)。
3、加热炉的布置 加热炉是必须用火加热可燃性流体的设备,常有发生火灾的危险,应遵守有关法规(消防法规及高压瓦斯监督法规等),充分考虑其安全性、操作性、维修检查及预防噪声措施后再做管道设计。有关加热炉的布置的研究项目(见“平面布置设计规定”)如下: (1) 加热炉为明火,与处理可燃性流体的设备之间应有充足的安全距离; (2) 加热炉与设备(连接加热炉出口配管的设备)的相互布局,应在研究配管的热应力及振动措施之后确定; (3) 加热炉在装置中起重要作用,一旦发生事故,大多直接关系着装置的运行,最好布置在能时刻监视其运转的位置; (4) 确保加热炉管检修作业的空地; (5) 加热炉布置在装置的边缘,对确保与其他设备的安全距离是有效的。同时,对建设施工作业、检修作业及消防活动亦大有裨益(见图3-1) (6) 采用联合烟囱时,应与加热炉设计人员协商,研究加热炉及烟道的布置。 (7)加热炉宜布置在主导风向的上风向,避免吸进轻质烃; (8) 加热炉与其相邻的建筑物、工艺设备应满足防火防爆的要求。
4、加炉炉体构架设计与配管的关系 加热炉构架设计由工业炉专业担任。但是,从管道设计观点出发,亦应加以研究,作为管道设计的要求事项尽快与加热炉设计人员联系。应指出,提供给工业炉专业的资料按“加热炉设计资料规定”执行。研究顺序如下: (1) 工业炉尖首先提供给配管专业以下基础资料:a.炉体总体筒图(含出入口嘴子);b.平台布置草图;c.火嘴(燃烧器)图。 (2)根据以上资料,初步确定管道布置: (a) 重新研究平台的大小、位置及高度,必要时增加平台或协调炉嘴子方位变更等事宜。; (b) 重新评估梯子形式、位置,或追加; (c) 管道贯空平台的位置及形状应重新研究;大口径开洞应与工业炉专业协商并提出委托; (d) 对于支架的设计,应安装在对构架受力较为理想的位置; 4.1 立式圆筒型加热炉的构架举例( 图4-1,4-2)
5 加热炉的管道设计 加热炉有以下各种管道 (1) 工艺配管 (a) 加热炉入口配管 (b) 加热炉出口转油线 (2) 燃料配管 ① 供油管 ② 回油管 ③ 燃料气管 ④ 长明灯燃料气管 ⑤ 雾化蒸汽管 (b) 灭火蒸汽管 (3)清焦配管 (4)吹灰器配管 (5)消音器配管 5.1 工艺管道 加热炉的工艺管道属高温管,管径亦较粗,应在研究热应力措施的基础上做管道布置。特别是加热炉出口转油线,工艺不同,流体是气液混相,除满足应力要求外,还要求有防振措施。但是,管材多用高温特殊材料,价高且焊接条件和检查亦严格,施工成本高。所以,管道布置时管路应尽可能短。 5.1.1 工艺管道流程
加热炉的工艺管道流程举例见图5-1。
40SC007-1999 加热炉配管设计工程手册.pdf
(2.24 MB, 下载次数: 147, 售价: 3 金币)
|