油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 10388|回复: 2

地下管道施工方案分享

[复制链接]
发表于 2012-11-27 11:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 onlyou 于 2012-11-27 11:43 编辑

1.概述
1.1  工程概况
        齐鲁炼油改扩建工程连续重整—加氢裂化联合装置地下给排水由中石化北京设计院设计,齐鲁石化工程公司建安公司负责施工主干线,中石化二公司负责施工连续重整装置内的支线,中石化十公司负责施工加氢裂化装置内的支线。十公司施工的管线包括新鲜水、消防水、循环冷水、循环热水、含油污水、生活污水、生产废水共七种管线。前四种为压力流管线,后三种为自流管线。各管线技术参数见表1,工程量见表2。
                        给排水管线技术参数表                            表1   
管线名称
线号
工作压力(MPa)
所用管材

新鲜水

S

0.35~0.4

DN≤150mm时,采用低压流体输送用焊接钢管;DN=200mm时,采用普通流体输送用螺旋缝高频焊钢管;DN≥250mm时,采用普通流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管

循环冷水


XL

0.4


循环热水

XR

0.4

消防水
FS
0.7
DN≤150mm时,采用低压流体输送用焊接钢管

含油污水

UW

常压
DN≤150mm时,采用低压流体输送用焊接钢管;DN≥200mm时,采用连续铸铁管
生活污水
HW
常压
承插排水铸铁管
生产废水
FE
常压
设计未明确,待定
1.2   工程特点
       本装置施工作业面小,再加上土建施工正处于高峰期,烟囱衬里、大件运输、锚点设置等工作势必影响地下管施工,使工程制约,安装难以全面展开,交叉作业增多。加大预制深度,细化工序管理成为重要课题。
      由于主干线由其它单位施工,使支线的碰头、试压等工作难度增加,需要各方面大力协调、配合。
       施工正处于冬期,增加了施工难度,要采取特殊措施,确保冬期施工质量和安全。


                              给排水管道工程量一览表               表2
      名称
材质
单位
数量
规格范围
低压流体输送用焊接钢管
Q235-A
  m
1067.5
DN20~ DN150
普通流体输送用螺旋缝高频焊钢管
Q235-A
  m
  14
DN200
普通流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管
Q235-A
  m
  18
DN 300~ DN 400
          铸铁管
  铸铁
  m
  73
DN 200~ DN 300
          井室
  砼
  座
   5

          阀门
  C.S
  个
   2
DN20~ DN100
2.编制依据
2.1    《石油化工给水排水工程施工及验收规范》SH3533—95;
2.2    《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层施工及验收规范》SYJ4074—90;
2.3      施工图  B190—406.408— 水—3;
2.4    《质量手册》 QG/M44.0000—98;
2.5    《质量程序文件》QG/P44.0001~0039—98.
3.      施工程序
     施工程序见图1
                         材料检验   管材防腐预制                         管道敷设安装               

施工准备   测量放线   沟槽开挖   管道基础施工      井室施工            


管道试压  防腐修补  坐标.标高复测  土方回填   管线冲洗   交工验收

                               图1            施工程序图
4.     材料检验
  4.1所有材料应有完备的出厂质量合格证明书,入库前应由供应部会同质安部进一步检验;材料应分类存放,按产品说明书或包装状况的要求设置防火、防潮、防尘、防爆等措施。
  4.2 钢管外观检查,应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮等缺陷,外径及壁厚允许偏差应符合行业钢管制造标准,锈蚀或凹陷不应超过壁厚负偏差。
4.3 铸铁管及管件内外表面漆层应完整光洁,附着牢固,不得有裂缝和冷隔等缺陷.承插口处不得有粘砂及凸起,其它部位不得有大于2mm厚的粘砂及5mm高的凸起。承口的根部不得有凹陷,其它部位的局部凹陷不应大于壁厚的5%加2 mm。插口外径允许偏差为     -4~+2 mm,承口内径允许偏差为-2~+4 mm,承口深度允许偏差为±5 mm。铸铁管直线度允许偏差为2.0 mmàm,长度允许偏差为±20 mm。
4.4阀门应进行外观检查,其零部件应齐全完好。由于阀门数量较少,应逐个进行水压强度试验和严密性试验。强度试验压力为公称压力的1.5倍,保压时间不少于5 min,阀体、填料无渗漏为合格。严密性试验压力为公称压力的1.1倍,保压时间不少于2 min,阀瓣、阀座、静密封面不允许有可见的泄漏。试验合格的阀门应及时排净内部积水,关闭阀门,封闭进出口。
4.5法兰及盲板的密封面应平整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺栓及螺母的螺纹应完整、无伤痕、毛刺等缺陷,螺栓与螺母应配合良好;非金属垫片质地应柔韧,厚薄均匀,无老化变质分层现象。

地下管道施工方案 10页.doc (69 KB, 下载次数: 2, 售价: 3 金币)
发表于 2021-8-22 08:47:14 | 显示全部楼层
謝謝分享-------------------------------
发表于 2022-1-24 10:53:32 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-11-22 09:57 , Processed in 0.037380 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表