第一章总则
第 1. 0.1 亲为了合理地设计低倍数空气泡沫灭火系统(以下简称泡沫灭火系统),减少
火灾损失,保障人身和财产安全,制订本规范。
第 1. 0.2 条泡沫灭火系统的设计,必须遵循国家的有关方针、政策,做到安全可靠,技术
先进,经济合理,管理方便。
第 1. 0. 3条本规范适用于加工、储存、装卸、使用甲(液化烃除外)、乙、丙类液体场所设
置的泡抹灭火系统的设计。
本规 范 不 适用于船舶、海上石油平台等鱼F丝置的泡沫灭火系统鱼设计。
第 1. 0.4 条泡沫灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标
准、规范的要求。
第二章泡沫液和系统型式的选择
第一节
第 2.
白、氟蛋白
1. 1条对非水溶性甲、乙
泡沫液的选择、储存和配制
、丙类液体储罐,当采用液上喷射泡沫灭火时,可选用蛋
、水成膜或成膜氟蛋白泡沫液;当采用液下喷射泡沫灭火时,应选用氟蛋白、水成膜
或成膜氟蛋白泡沫液。
第2. 1. IA条保护非水溶性甲、乙、丙类液体的泡沫喷淋系统、泡沫枪系统
统,当采用泡沫喷头、泡沫枪、泡沫炮等吸气型泡沫产生装置时,可选用蛋白、氟蛋白
、泡沫炮系
、水成膜或
成膜氟蛋白泡沫液;当采用水喷头、水枪、水炮等非吸气型喷射装置时,应选用水成膜或成膜氟
蛋白泡沫液。
第2 .1 . 2 条对水溶性甲、乙、丙类液体和含氧添加剂含量体积比超过10%的无铅汽油,
Naf二}rtY}Tckr'rf}l}型业边垄丝to韭土堕些塾 Z,.F ?*Wi困!一7,"OfafLyyTiiN
沫液。
第2 .1 .3 条泡沫液的储存温度,应为。-40'C,且宜储存在通风干燥的房间或敞棚内·
第 2.1 .4 亲用于配制泡沫混合液的水源,应符合下列要求
一、 配 制泡 沫混合液的水源应按泡沫液适宣的丛质奚到o
二、 配 制泡 沫混合液的奎鱼宜为4-35'C。
第二节系统型式的选择
第 2. 2.1 条选择固定式、半固定式或移动式泡沫灭火系统类型时,应符合相关规范的规
定。
第 2. 2.2 亲储罐区泡沫灭火系统的选择,应符合下列要求:
一、 非 水 溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,可选用液上喷射泡沫灭火系统、液下喷射泡
沫灭火系统或半液下喷射泡沫灭火系统;
二、 水 溶 性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射泡沫灭火系统或半液下喷射泡
沫灭火系统;
三 、甲 、乙 、丙类液体的外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射泡沫灭火系统;
四、 非 水 溶性液体的外浮顶储雄、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液
体的立式储罐,不应选用泡沫炮作为主要灭火设施;
五、 高 度 大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不应选用泡沫枪作为主要灭火设施。
第 2. 2.3 亲下列场所宜选用泡沫喷淋系统:
一 、非 水 溶性甲、乙、丙类液体可能泄漏的室内场所;
二、 泄 漏 厚度不超过25mm的水溶性甲、乙、丙类液体可能泄漏的室内场所;
三 、泄 漏 厚度超过25mm但有缓冲物的水溶性甲、乙、丙液体可能泄漏的室内场所。
第 2. 2.4 条
沫炮系统。
· 51 4 .
汽车槽车或火车槽车的甲、乙、丙类液体装卸栈台可选用泡沫喷淋系统或


等等。。。
GB 50151-2000 低倍数泡沫灭火系统设计规范.pdf (652.95 KB, 下载次数: 4, 售价: 3 金币)