油罐计量仪表应按照所确定的计量系统选型,计量系统应根据油库对油罐计量精度的要求和安装方式确定。目前采用的有静压法(HTG);液位计法(ATG)和混合法(HTMS)计量系统。在试点油库的改造中,山西大同油库、江苏连云港油库、浙江康桥油库采用了混合法,山东临沂油库采用了液位计法。
1、静压法(HTG)
    测量罐内油品的静压力和油品的单点温度。配置的仪表包括高精度压力变送器和单点温度计(Pt100铂电阻),压力变送器的精度不宜低于0.2‰(加上环境影响其精度控制在0.5‰以内),铂电阻测量精度为±0.5℃ 。如采用总线式布线,应配置罐前智能处理器。系统质量测量的准确度应达到计量级水平。
  2、液位计法(ATG)
测量罐内油品的液位高度(液高或空高)和油品的平均温度,配置液位计和平均温度计。采用高精度的液位仪表(测量精度±1mm,分辨率和重复性为0.1mm)和标准的平均温度计。液位计本身应具备静水压变形,测量基准位移的自动修正功能。平均温度计的点数,应满足常装容量液位下的点数要求(液高9米以下不少于4点,液高15米以下不少于5点,液高15米以上不少于6点)。平均温度计的测量精度为±0.1Co,温度测量的分辨率为0.01Co。其油品体积的测量精度可达到计量级。
3、混合法(HTMS)
混合法是集静压法和液位计法的优点为一身的油罐计量方法。仪表选型包括高精度压力变送器、单点温度计(Pt100铂电阻)和高精度液位仪表。压力变送器的精度不宜低于0.2‰(加上环境影响其精度控制在0.5‰以内)。铂电阻测量精度为±0.5℃。液位仪表的测量性能为:测量精度±1mm,分辨率和重复性0.1mm。应采用总线式布线方式,配置一台罐前智能处理器(或将智能处理器的功能集成在液位计上)。混合法计量系统可以测量罐中油品的平均密度,但如果采用的仪表的低于上述测量精度要求,系统将得不到准确的油品平均密度,则混合法系统将失去意义。
4、试点油库采用的仪表
液位仪表:伺服液位计、磁致伸缩液位计
温度仪表:平均温度计、单点温度计
压力仪表:压力变送器
智能仪表:罐前智能处理器
上述仪表组合成的油罐液位计量系统在试点油库中的应用都取得了满意的效果。
5、油罐计量系统软件的基本要求
罐群自动计量系统除上述计量基本功能外,在编制软件时应注意其数据处理、计算方法和数据都应符合相关标准,软件还应具有油品的高低及超高超低液位、水位的超限报警以及油品液位的锁定功能,并能生成符合销售企业油库要求的业务报表,以及为ERP留出接口或提供符合ERP要求的数据。系统应设置密码和操作员口令。
6、计量系统的选择
上述三种计量系统,选择高精度的仪表都可达到计量级水平,但所测数据的侧重是不同的,静压法可测得罐内油品高精度的质量;液位计法可测得罐内油品高精度的液位和温度从而得到高精度的体积;混合法既可测得罐内油品高精度的液位,同时也可测得罐内油品高精度的质量。
鉴于将来国家计量标准采用的计量体系(体积、质量)未知,要适应今后可能采用的计量体系,应首选HTMS系统。
另外影响系统选择的因素还有系统的造价,三类系统的造价比是:HTMS>ATG>HTG。