1、适用范围
本规定适用于石油化工厂装置(单元)的管线布置设计,外管程布置设计可参照标准。
2、配管一般事项
2.1 管道间距
2.1.1 管道间距:管道间距是指相邻管道中心线间的距离。
(1)管道间距要素: 管道间距主要由下列因素决定。
(a)管半径R 或r;(b)法兰半径F 或f;(c)管间净距e(注)1、2;(d)管道热层厚度T 或t
(e)法兰隔热壳厚度H 或h
(f)管道位移量△
(注)1、一般管间净距25mm 交叉管道间净距成为方便涂漆,保温施工75mm。
2、应注意,为了大口径管便施工和做X 射线检查,亦有取特殊的管间净距的。
(l)配管间空间见图2—1
(2)基本的配管间距
(a)基本的配管间距类型及决定方法
基本的配管间距(A) = 大尺寸管的法兰半径+
小尺寸管的半径 + 净距25mm
基本的配管间距(B) = 小尺寸管的法兰半径+
大尺寸管的半径 + 净距25mm
第2 页 共 78 页 40SC002-2001
基本的配管间距(C) = 小尺寸管的法兰半径+
小尺寸管的半径 + 净距75mm
应指出,两相同尺寸相邻配管,取法兰等级(150、300 等的法兰等级)高者为大尺寸的配管。法兰等级相同,
均可取为大尺寸的配管。
(b) 基本管间距(A)、(B)及(C)
基本管间距(A)、(B)、(C)、按以下所示的管间距的不同条件分类使用。
基本管间距(A)
这是用得较多的一种管间距,见图 2—2。小管外面
与大管法兰外缘间的净空虽然是最小 25mm,但是,对于3B
以上管子,管外表面间净空达75mm 以上,即使是1B 管子,
也是 60mm 以上。
图2—2 A 类管间距
基本管间距(B)
决定方法与基本管间距(A)相同,但当相邻管尺寸
只差一级时或小管的法兰等级高时,会出现(B)尺寸大于
(A) 尺寸的情况,此时按基本管间距(B)进行管间距计
算(图 2—3)。
图2—3 B 类管间距
基本的配管间距(C)
这是以管外表面或保温管外表面间的净空取最小 75mm
决定配管间距的方法。
管外保温时,一旦按基本管间距(A)或管间距(B)决
定管间距值,管外表面间的实际尺寸就变小了,影响保温及涂
装作业。为了保障最小间隔,有采用本法(C)的。另外,管交
叉场合,也采用本法决定管间距(图 2—4)。

中石化洛阳设计院配管设计总则.pdf (1.62 MB, 下载次数: 152, 售价: 3 金币)
发表于 2013-11-24 15:01:30 | 显示全部楼层
打不开呢

点评

可以啊 怎么打不开  发表于 2017-3-22 08:38
发表于 2013-11-25 19:54:38 | 显示全部楼层
好东西,必须支持啊!
发表于 2013-11-25 19:59:41 | 显示全部楼层
谢谢楼主的奉献!:)
发表于 2014-1-9 19:51:58 | 显示全部楼层
好东西,支持,楼主整点计算书之类的就更强悍了
发表于 2014-1-10 20:07:00 | 显示全部楼层
好东西,下载了先
发表于 2016-12-6 10:34:19 | 显示全部楼层
厉害、、、、、、
发表于 2016-12-24 14:50:42 | 显示全部楼层
下载看看,有用没
发表于 2017-3-19 20:59:51 | 显示全部楼层
需要考虑好多原则哦,多谢分享
发表于 2017-4-7 13:20:06 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-12-22 00:56 , Processed in 0.042548 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表