总则 1. 0.1 为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统造成的危害, 保护人民的生命和财产安全,制定本规范。 1. O. 2 本规范适用于新建、改建和扩建的建筑物电子信息系统防雷的设计、施工、验收、维护和管理。本规范不适用于爆炸和火灾危险场所的建筑物电子信息系统防雷。 1. O. 3 建筑物电子信息系统的防雷应坚持预防为主、安全第一的原则。 1. O. 4 在进行建筑物电子信息系统防雷设计时,应根据建筑物电子信息系统的特点,按工程整体要求,进行全面规划,协调统一外部防雷措施和内部防雷措施,做到安全可靠、技术先进、经济合理。 1. O. 5 建筑物电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷措施进行综合防护。 1. O. 建筑物电子信息系统应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷击事故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。 1. O. 7 建筑物电子信息系统防雷除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 术语 2.0.1 电子信息系统 electronic information system 由计算机、通信设备、处理设备、控制设备、电力电子装置及其相关的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 2.0.2 雷电防护区 (LPZ) lightning protection zone 规定雷电电磁环境的区域,又称防雷区。 2. O. 雷电电磁脉冲 (LEMP) lightning electromagnetic im pulse 雷电流的电磁效应。 2.0.4 雷电电磁脉冲防护系统( LPMS) LEMP protection measures system 用于防御雷电电磁脉冲的措施构成的整个系统。 2. O. 5 综合防雷系统 synthetic lightning protection system 外部和内部雷电防护系统的总称。外部防雷由接闪器、引下线和接地装置等组成,用于直击雷的防护。内部防雷由等电位连接、共用接地装置、屏蔽、合理布线、浪涌保护器等组成,用于减小和防止雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。 2.0.6 共用接地系统 common earthing system 将防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE) 、等电位连接端子板或连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地、功能性接地等连接在一起构成共用的接地系统。 2. O. 7 自然接地体 natural earthing electrode 兼有接地功能、但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、混凝土中的钢筋等的统称。 2 www.weboos.com2.0.8 接地端子 earthing termina1 将保护导体、等电位连接导体和工作接地导体与接地装置连接的端子或接地排。 2.0.9 总等电位接地端子板 main equipotentia1 earthing ter mina1 board 将多个接地端子连接在一起并直接与接地装置连接的金属板。 2.0.10 楼层等电位接地端子板 floor equipotentia1 earthing termina1 board 建筑物内楼层设置的接地端子板,供局部等电位接地端子板作等电位连接用。 2.0.11 局部等电位接地端子板(排) 1oca1 uipotential earthing termina1 board 电子信息系统机房内局部等电位连接网络接地的端子板。 2.0.12 等电位连接 equipotentia1 bonding 直接用连接导体或通过浪涌保护器将分离的金属部件、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连接起来以减小雷电流在它们之间产生电位差的措施。 2.0.13 等电位连接带 equipotentia1 bonding bar 用作等电位连接的金属导体。 2.0.14 等电位连接网络 equipotentia1 bonding network 建筑物内用作等电位连接的所有导体和浪涌保护器组成的网络。 2.0.15 电磁屏蔽 e1ectromagnetic shie1ding 用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的措施。 2.0.16 浪涌保护器(SPD) surge protective device 用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电器,它至少包含一个非线性元件,又称电涌保护器。 2.0.17 电压开关型浪涌保护器 voltage switching type SPD 这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌时 3 www.weboos.com突变为低阻抗。通常采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件作这类浪涌保护器的组件。 2.0.18 电压限制型浪涌保护器 voltage limiting type SPD 这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,但随浪涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,又称限压型浪涌保护器。用作这类非线性装置的常见器件有压敏电阻和抑制二极管。 2.0.19 标称放电电流 nominal discharge current (1 n) 流过浪涌保护器,具有 8/20μs 波形的电流峰值,用于浪涌保护器的 类试验以及 类、 类试验的预处理试验。 .............................
GB 50343-2012建筑物电子信息系统防雷技术规范下载连接GB50343-2012 建筑物电子信息系统防雷技术规范.pdf
|