[经验交流] 请问tgnet可以计算当调节阀前后压力确定时,由于节流效应引起的温降吗?是利用截断...

[复制链接]
发表于 2019-7-10 12:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问tgnet可以计算当调节阀前后压力确定时,由于节流效应引起的温降吗?是利用截断阀的开度吗?可是截断阀前后的压力应该在哪里设置呢?
发表于 2019-12-11 15:17:34 | 显示全部楼层
可以计算温降啊,在设置开启温度跟踪即可!具体是在simulation-options-general-tracking里面点上temperature即可
 楼主| 发表于 2020-3-2 10:24:12 | 显示全部楼层
tian970647 发表于 2019-12-11 15:17
可以计算温降啊,在设置开启温度跟踪即可!具体是在simulation-options-general-tracking里面点上temperatu ...

谢谢您的解答!