第3.3.1条 管道做热计算
伴热的意义是利用电热带产生的热量来补偿管道散失到环境的热量,以维持管道的温度。为了计算管道散失到环境的热量,应确定以下几个参数:
TM——管道内流体必须维持的温度 ℃;
TA——当地最低的环境温度 ℃
(历年一月份平均最低温度平均值);
管道尺寸;
保温层种类和厚度;
管道是在室内或室外,地上敷设或埋地敷设。
上述参数确定后,可按下述步骤计算管道散失到环境的热量QB:
第一步:计算温差△T
△T=TM-TA
第二步:从表3.3.1-1中查出管道单位时间的散热量QB(W/m)。如果管道在室内,将QB乘上0.9。如果被伴热管道是塑料管道,由于塑料的导热性远低于金属,应再乘0.6~0.7系数。
第三步:散热量QB值是以玻璃纤维保温材料计算的,如果使用其它保温材料,应按表2.3.1-2提供的保温系数(f)进行修正。即:
QT=QB×f
QT是管道真正的单位时间散热量以瓦特/米(W/m)表示,伴热的的就是补偿QT。
保温系数 表3.3.1-2 | | | | | | 矿 渣 棉(Mineral or Roek Wool) | | 矿 渣 毡(Mineral Fiber Blanket) | | | | 聚 氨 酯(Rigid Cellular Polyurethane) | | 硅 酸 钙(Calcium Silicate Block) | |
第3.3.2条 设备散热计算 设备伴热宜选用电热板。所需挠性电热板的块数与罐体的表面积及罐体安装使用场所、保温层材质、厚度等因素有关。 计算公式如下: n=Q·A/N 式中: n——所需挠性电热板的块数(取整数); Q——被加热罐体的热损耗率(w/m2)。 与罐体安装场所,保温层材质及厚度有关,查表3.3.2-1。 A——被加热罐体的表面积(m2),查表3.3.2-2。 N——所选用的挠性电热板的功率(w)。 注:①表3.3.2-1的热损耗率Q是以玻璃纤维保温材料计算的,如果使用其它保温材料应按表3.3.1-2提供的保温系数(f)进行修正。方法同第3.3.1条第三步。 ②与表中参数不同时,可用插入法求得。
|