油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 9385|回复: 8

呼吸阀泄放量计算

[复制链接]
发表于 2016-6-3 12:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金币
您好   里面的那个泄放量是怎么算出来的。  润湿面积怎么算的,我根据公式算出来的不对呀   请赐教
捕获1.PNG
捕获2.PNG
捕获3.PNG

最佳答案

查看完整内容

7.5m的要求适用与储罐的 具体可以参考SY 10043(api 521 520)及SY 6673(API 2000)
发表于 2016-6-3 12:17:30 | 显示全部楼层
7.5m的要求适用与储罐的
具体可以参考SY 10043(api 521 520)及SY 6673(API 2000)
 楼主| 发表于 2016-6-3 18:06:23 | 显示全部楼层
帮帮 忙呀    大哥们,大姐们
发表于 2016-6-6 09:51:56 | 显示全部楼层
火灾紧急泄放量的计算,当装置是精馏塔的时候,润湿面积一般取地面至7.5米以下部分的表面积。如果按照7.5来算,结果约为20000m3/h  , 与预测给出的19000相差1000  。
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:58:33 | 显示全部楼层
whitezorz 发表于 2016-6-6 09:51
火灾紧急泄放量的计算,当装置是精馏塔的时候,润湿面积一般取地面至7.5米以下部分的表面积。如果按照7.5来 ...

大哥   那明明是储罐
发表于 2016-6-7 08:17:48 | 显示全部楼层
这么远这么近 发表于 2016-6-6 17:58
大哥   那明明是储罐

储罐的我不太清楚,我貌似记得看过的书里有讲7.5米,精馏塔是这样的,所以我拿来类比算了一下,相差不是很大,仅作参考
发表于 2016-7-23 18:13:24 | 显示全部楼层
我也不会 只是来涮涮金币
发表于 2016-9-17 18:58:23 | 显示全部楼层
7.5米是计算安全阀的吧,呼吸阀一般直接按照规范选取即可,为什么要计算呢?
发表于 2017-3-18 12:12:44 | 显示全部楼层
一般火灾时考虑采用泄爆人孔。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  