[国家标准] 管廊的配管设计规定 - 中国石化集团兰州设计院标准

[复制链接]
发表于 2015-1-30 22:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                        

中国石化集团兰州设计院标准
                                                 SLDI 333C06-2001
                     
2001-01-08  
发布                    2001-01-15   实施

中国石化集团兰州设计院

   


第一章   
第二章    管廊的配管设计

附图    管廊的管道布置
        
装置边界处的管廊


第一章    

1.0.1 本规定适用于石油化工厂新建或扩建装置内的管廊的配管设计。
1.0.2 管廊的配管设计除执行本规定外,尚应符合现行有关标准、规范和规定的要求。
1.0.3 管廊的布置参见《石油化工装置设备布置设计规定》的有关章节。

第二章    管廊的配管设计
第一节    管廊的宽度和高度

2.1.1 管廊的宽度由下列因素决定
   
一、管廊上面和下面不布置设备时,其宽度由管道的多少来决定。
   
二、管廊下面布置泵、换热器类或上面布置空冷器时,其宽度不但要满足管道布置要求,而且还要满足设备布置和安装的要求。
2.1.2 装置内的管廊宽度一般在69m之间,如果宽度大于9m时,应采用二层管廊。不宜采用三层或三层以上的管廊。
2.1.3 管廊宽度的估算
   
一、管廊的宽度可按下式估算:



   
式中:W-管廊的近似宽度(m);
          N
-设计初期阶段估算的管道数量(根);
          T
-预计的管廊层数(层);
         0.5
-系数。
   
当管廊上的管道直径平均为DN=150时,上式考虑了下列情况:
   
平均管间距为300mm           
   
管道数量和尺寸调整后会增加25%的宽度;
   
预留25%的宽度作扩建用;
   
也考虑了仪表和电气的汇线槽位置。
   
由公式确定的宽度只是估算,管廊的最终宽度应通过配管研究来确定。
   
二、当管廊上面布置空冷器时,管廊的宽度按下式估算
              W
L空-0.6m            1
            
W0.75L              2
   
式中:
          W
-管廊的近似宽度(m);
         L
空-空冷器的长度(m);
       0.6
0.75-系数。
   
三、当在廊下面布置一排泵时,管廊的宽度为泵长加上2.43m通道,则管廊宽为0.757m;若布置二排泵,管廊宽约8.59m
2.1.4 装置内的管廊宽度应留有1030%的预留位置,以备扩建使用。
2.1.5 双层管廊的层间距应根据管径的大小来确定,一般不宜小于1.2m
2.1.6 对于L型管廊,在拐弯处如果管道排列顺序不变时,拐弯处的管廊标高不需改变。若管道排列顺序改变时,拐弯处的管廊标高应根据最大管径的大小而相应改变,如下图所示。
            

2.1.6  L型管廊的拐弯

2.1.7 管廊的净空高度应根据管廊下面布置的泵类、换热器类设备安装和检修所需空间高度来确定,也要考虑与管廊两侧设备的接管高度。当管廊横跨道路时,还须满足车辆通过所需的安全高度。一般管廊的最小净空高度如下:
        
管廊横跨装置内主干道      最小净空高度≥6m
        
管廊横跨装置内一般道路    最小净空高度≥4.5m
        
管廊下布置泵类时          最小净空高度 >3.5m
2.1.8 东西向和南北向相交的管廊的各层高差应为750mm以上。

第二节  管道布置

2.2.1 管廊上的管道布置可按下述原则考虑。
   
一、大直径、重管道应靠近管廊柱子布置。
   
二、小直径、气体管道、公用工程管道宜布置在管廊中间。
   
三、工艺管道宜布置在与管廊相连接的设备一侧。
   
四、需设置Π型补偿器的高温管道应布置在靠近柱子侧,且Π型补偿器宜集中设置。
   
五、低温管道和液化石油气管道不应靠近热管道布置。
   
六、双层管廊,一般工艺管道、腐蚀性介质管道宜布置在下层;公用工程管道、泄压总管、火炬干管及仪表和电气电缆汇线槽宜布置在上层。
   
七、当管道出装置管廊与其它装置相接时,向右拐的宜布置在右侧,向左拐的的宜布置在左侧。
   
八、对有坡度要求的管道,宜布置在柱子顶端,另设调节支架来满足坡度要求。
   
九、氧气管道应布置在一侧,不宜与可燃气体、易燃或可燃液体管道正上正下敷设。当平行敷设时,氧气管道宜用不燃物料管道将其与可燃气体、易燃或可燃液体管道隔开,或其净间距不小于250mm
2.2.2 高温管道的Π型补偿器应设在两个固定架的中间。当有两根以上高温管道时,补偿器宜尽可能套着布置,且补偿量大的管道布置在外侧。为不影响其它管道的布置,补偿器应高出700900mm。在补偿器的两侧应设导向架,如下图所示。


2.2.2-1  补偿器的集中布置

2.2.2-2  导向架的布置

2.2.3 采用∏型补偿器的液相、气液相、蒸汽管道应设置放净管。
2.2.4 当管道直径改变时,为保持管底标高一致,应采用底平偏心大小头。
2.2.5 支管的引出
   
一、气相介质管道宜从总管上部引出。
   
二、液相介质管道宜从总管下部引出。
   
三、支管直径DN250时宜采用45°水平夹角斜向上引出,见图(a)。
   
四、泄压总管或火炬总管上的支管应顺介质流向与总管成45°斜接。见图(b)。
   
五、向上或向下引出支管的高度在750mm左右为宜。
六、支管上若安装切断阀时,阀门应安装在靠近主管的水平段上,见图(c)。

            
              (a) DN
250的支管斜接示意                    (b) 火炬支管连接示意


c)支管阀门安装示意

2.2.5  管廊上的支管连接示意

2.2.6 管廊上的管道应尽量少设阀门,对必须设置的阀门宜集中布置,并设平台和梯子。
2.2.7 管廊的柱间距应控制在管道的最大挠度不超过16mm。超过时应采用增加次梁的方法来解决。
2.2.8 对有侧向位移的管道应适当加大管道间距。
2.2.9 管廊在通过道路或人行通道的部位时,不得设置法兰和螺纹连接件。
2.2.10 进入装置界区处的第一个管架宜作为固定架,在此处集中设切断阀、仪表、盲板、平台和梯子,如下图所示。
2.2.10  管廊立面图示

2.2.11 管廊上的蒸汽管道的末端和每隔80m处应设排凝水系统。
蒸汽管道设冷凝水捕集管参见《蒸汽冷凝水捕集管设计规定》。
2.2.12 管廊上的上下循环水干管末端,在寒冷地区应设旁路连接,防止冬季冻结。
2.2.13 仪表的孔扳法兰宜靠近柱子布置,以利设直爬梯接近它。
2.2.14 电气电缆汇线槽宜设在管廊的上层,仪表电缆宜设在管廊的外侧面。仪表和电气电缆不应布置在一起,两者最小间距应大于1000mm


  管廊的管道布置
  
装置边界处的单层管廊
              
装置边界处的管墩敷设管道   


管廊的配管设计规定.doc

365.5 KB, 下载次数: 22

售价: 5 金币  [记录]

 楼主| 发表于 2015-1-30 22:36:05 | 显示全部楼层
有些图片帖子没有显示 大家看附件把
发表于 2022-5-5 11:48:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2024-12-4 15:06:53 | 显示全部楼层
想looklook呀,大神
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-12-22 00:45 , Processed in 0.040554 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表