正文:
7.3.3  焊前预热应符合下列要求:
1  有预热要求时,应根据焊接工艺规程规定的温度进行焊前预热。当焊件温度低于0℃时,所有钢管的焊接位置处应在始焊处100mm范围内预热至15℃以上。
2  当焊接两种具有不同预热要求的材料时,应以预热温度要求高的材料为准。
3  焊前预热的加热范围,应以焊缝中心为基准每侧不应小于焊件厚度的3倍,且不小于100mm,设计有要求时,应按设计要求执行。预热温度宜使用远红外线测温仪等测量仪器进行测量。测温点的部位和数量应合理,测温仪表应经计量检定合格。
4  管口应均匀加热,防止局部过热。焊件内外壁温度应均匀。
5  焊道层间温度应符合焊接工艺规程的要求。
6  常用管材的焊前预热温度可按表7.3.3的规定执行。
7.3.13  焊后热处理应符合设计文件的规定,当无规定时,管道的焊后热处理应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。
9.3.2  强度试验应以洁净水为试验介质。特殊情况下,经建设单位(或监理)批准,设计压力6.4MPa及以下的可用空气作为试验介质。
9.3.3  严密性试验时,设计压力大于6.4MPa的试验介质应采用洁净水。

条文说明:
7.3.3  站内工艺管道的材料种类较多,如果没有预热,可能会造成管材焊缝的冷裂趋势,预热温度的选择不仅要考虑到防止冷裂,也要考虑到合理的预热温度,温度过高,会影响管材上的防腐涂层性能和使作业环境恶化,多耗用能源,影响环保和经济性。温度过低,起不到防止冷裂的作用。本条根据现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011第七章的要求,对焊接预热温度和焊后热处理温度做出了规定。当两种不同材料的管材焊接时,预热温度以要求温度较高的材料为准。并对预热范围进行了规定,以保证预热充分。
7.3.13  如需要进行焊后热处理的管材,本条规定了按现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235 的本条规定执行。
9.3.2  站场工艺管道过去设计压力基本上控制在6.4MPa以下,随着材料、设备和压力容器制造工艺水平的提高,站场的设计压力不断提高,目前设计压力已达40MPa。为保证安全,强度试验一般应以洁净水作为试验的介质,既要考虑到站场设计压力在6.4MPa以下是大量存在的,也要兼顾到6.4MPa以上设计压力试压作业的安全性。在6.4MPa及以下时,如果水源不易获得或必须在冬季试压,由于压力等级较低,可以用空气作为强度试验的介质;在6.4MPa以上时,为保证安全,必须用洁净水作为强度试验的介质。洁净水是指清洁淡水,或经过滤得到的清洁淡水,采用洁净水的目的主要是防止污染或腐蚀管道。
9.3.3  严密性试验压力用空气作为试验介质有一定的危险性。本条规定了严密性试验压力条件下的介质选用。通过广泛调研和现场验证,规定了以6.4MPa压力条件分界,在6.4MPa及以下,如果水源不易获得或必须在冬季试压,可以用空气作为试验介质;在6.4MPa以上时,为保证安全,必须用洁净水作为试验的介质。洁净水是指清洁淡水,或经过滤得到的清洁淡水,采用洁净水的目的主要是防止污染或腐蚀管道。

GB 50540-2009 石油天然气站内工艺管道工程施工规范.pdf (2.72 MB, 下载次数: 201, 售价: 3 金币)

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-12-28 14:42:58 | 显示全部楼层
顶楼主啊,谢谢
发表于 2011-12-28 14:43:27 | 显示全部楼层
真的太感谢
发表于 2011-12-28 14:43:50 | 显示全部楼层
楼主是好心人
发表于 2014-8-12 14:38:27 | 显示全部楼层
太贵了啊太贵了啊太贵了啊太贵了啊太贵了啊太贵了啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册  

本版积分规则

扫码访问手机版

QQ|关于我们|网站地图|油气储运网 ( 鲁ICP备11007657号-3 )

GMT+8, 2024-12-22 23:15 , Processed in 0.036354 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回列表