2004年3月6日中午12:18,因某体育馆
供暖需要,当班操作工在操作热交换机房分气
缸配气管道上安装的公称压力为1.6MPa、公
称直径为DN200、型号为U41S一16的铸铁法
兰连接柱塞阀时,阀体爆裂,造成当班操作工
被蒸汽灼伤。
图1阀门安装位置
该阀门安装位置见图1,阀门爆裂情况见
图2,所取的阀体化学分析位置见图3。
图2阀门爆裂情况
2事故原因分析
2.1阀门的选用
查阅该体育馆提供的原锅炉房设计资料和
原设计者关于蒸汽管阀门的设计选用说明,按
当时的设计规范,安装单位选用铸铁柱塞阀无


一起管道阀门爆裂事故的技术分析.pdf (228.07 KB, 下载次数: 13, 售价: 3 金币)