一  前 言
Xxx油库监控系统是运用当今流行的Intellution Fix工控软件编制而成。该软件具有实时采集、实时报警、数据处理、报表打印、实时曲线、系统管理、数据查询以及特定参数的键盘输入等功能。
二  系 统 配 置
1.    硬件配置  SyncMaster20GLsi显示器 Fix SoftKey HP4V打印机INDUSTRIAL COMPUTER 810工控计算机   
2.    软件配置  MicrosoftWindows 95  Microsoft Windows NT操作系统、Intellution Fix工控软件、Microsoft excel5.0
三  操 作 指 南
启动WINDOWS NT会进入港欣公司油库的简介画面,此画面简单地介绍了油库的概况。点击“大港油田销售公司港欣公司油库”文字,进入到实际的控制画面。(注:港欣公司油库的简介画面,除非再进入系统否则不能再看到此画面。)
进入控制画面后,您看到的画面将是由三部分组成的。如下图:


    下面简单地介绍一下这三区域:上面为信息窗,中间部分为主控制画面,最下的部分为菜单窗口。
(一)           菜单窗口:
    在这部分中由设备简介、修改、消防阀正在复位、消防报警、总控允许(不允许)、联机(脱机)、图名、时间和不自动倒罐(注:只有在进油过程中液位过高时才会出现不自动倒罐这几个字)。
1.  设备简介:介绍与油库有关的所有的设备,注:只能浏览,不能修改。
2.修改:当库内的设备与发生变化时,可以使用此项对简介的窗口进行修改,修改之前要先输入密码。
3.消防阀正在复位:当消防阀正在复位时(即消防阀恢复到消防准备状态),“消防阀正在复位”将显现。
4.消防报警:当从现场按下某一个罐的着火钮报警或从消防值班室报警时,“消防报警”将出现,同时系统将提醒哪个罐可能着火了。
5.图名:说明中间主控制画面的图名。
消防总控允许(不允许):当把消防盘的总控允许键拨到总控允许的时候,在中控室内可以通过上位机来启动消防系统、试阀和停泵等一系列功能。当把总控允许键拨