油气储运网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

QQ快速登录

一步迅速开始

pdms培训&项目数字化360网
查看: 11301|回复: 7

弱弱问一下,管道的试压为什么必须在管沟回填后进行呢?

[复制链接]
发表于 2012-6-27 16:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金币
弱弱问一下,管道的试压为什么必须在管沟回填后进行呢?O(∩_∩)O谢谢

最佳答案

查看完整内容

在标准《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009条纹说明9.3.1有这么一条: 埋地管道回填后试压主要是考虑了地下管道安装时,可能会有不同标高的管道的安装,为了保证管道安装的便利,可回填后组织试压。 鉴于该标准适用的范围,以上回答仅供参考! 个人认为,在管道下沟过程中可能会产生损伤管道的行为,如果在下沟前进行试压,那么为了保证管道的性能,必须在下沟后再进行一次试压,为了避免重复,故在下沟 ...
发表于 2012-6-27 16:40:18 | 显示全部楼层
在标准《石油天然气站内工艺管道工程施工规范》GB 50540-2009条纹说明9.3.1有这么一条:

埋地管道回填后试压主要是考虑了地下管道安装时,可能会有不同标高的管道的安装,为了保证管道安装的便利,可回填后组织试压。

鉴于该标准适用的范围,以上回答仅供参考!

个人认为,在管道下沟过程中可能会产生损伤管道的行为,如果在下沟前进行试压,那么为了保证管道的性能,必须在下沟后再进行一次试压,为了避免重复,故在下沟后一次进行。

仅供参考!欢迎讨论!
发表于 2012-6-29 08:12:29 | 显示全部楼层
请参考国内的管道施工及验收规范。。
发表于 2012-7-18 08:38:48 | 显示全部楼层
下沟回填后,管道所承受的荷载大部分是均匀的,试压时,不会造成管道失稳、爆管等情况发生。可以间接的保障试压人员的人身安全,对管道自身也有一定的保护性!
发表于 2012-7-18 22:53:49 | 显示全部楼层
楼上回答的很全面~
发表于 2012-7-19 18:59:54 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
发表于 2012-7-24 08:19:43 | 显示全部楼层
說得清楚!感謝各樓主解說!
发表于 2012-7-24 14:08:01 | 显示全部楼层
个人观点:下沟回填后试压,不会造成管道失稳、爆管等情况,可保障试压人员安全。 下沟回填前试压方便查找泄漏点,但也存在风险,另下沟过程中可影响管道焊缝的应力。